Print Topic - Archive
NUOVO Forum Restauro@Conservazione / Fenomeni di umidita' e danni da sali igroscopici / STRUTTURE SEMINTERRATE NUOVE E PRESENZA DI SALI
Spedito da: Edgardo Pinto Guerra, Dicembre 28, 2007, 11:22am
Gentile Beccherini - Innanzi tutto la prego di registrarsi compiutamente sul Forum con firma ecc.
La contaminazione e il degrado del calcestruzzo moderno sono temi enormi a se stanti che non includerei nella normalità di questa Sezione, indirizzata in particolare verso murature storiche a calce.
Ad ogni modo, e solo per questo caso, le rispondo anche se il tema è ovviamente aperto ai contributi dei membri del Forum, che spero ci saranno.
Mi sembra che stiamo parlando dei muri del seminterrato. E' chiaro che siamo in presenza di umidità di risalita dalla base dei muri e sali conseguenti, quindi, lì vi è una presenza d'acqua, forse le barriere di guaina da lei citate sono state "dimenticate"?
Detto ciò, ci potrebbero essere diverse spiegazioni all'origine dell'acqua:
1- Il seminterrato si allaga;
2- L'umidità passa dal terreno bagnato attraverso la platea in cls. che non è stata impermeabilizzata al di sotto prima della gettata;
3- visto il breve tempo trascorso e la scarsa ventilazione, la platea, molto spessa, non si sia ancora del tutto asciugata e l'acqua proviene da essa;
Una quarta possibilità, più remota, è che l'acqua si formi per condensa.
Cordiali saluti,
Spedito da: toplevel, Gennaio 8, 2008, 7:24pm; Replica: 1
salve becherini,
dalla sua descrizione credo sia un serio problema di errata progettazione ed esecuzione. non è chiaro se è una ristrutturazione o una nuova realizzazione. in un caso o nell'altro comunque andava inserita almeno una barriera al vapore (un semplice foglio di pelietilene spessorato e sormontato) prima di gettare la platea da 40 cm di cls, soprattutto se in presenza di terreno limo argilloso. il bassissimo costo della barriera suggerisce sempre il suo posizionamento, anche se è ritenuta inutile, in ogni caso serve sempre.
come mai la guaina tagliamuro è stata posta sopra il primo mattone e non sotto di esso?
sarebbero utili delle foto ed ulteriori dettagli per poterle suggerire delle soluzioni concrete sig. becherini.
non credo che la causa del degrado sia dovuta ad errata scelta di intonaci e finiture. questo è un serio problema di invasione umida.
saluti e a presto.
sigi leo
toplevel
Print page generated: Novembre 20, 2008, 12:38pm