mots
Giugno 29, 2008, 12:21pm Rapporto al Moderatore
Nuovo utente
Posts: 6
Sono un neolaureato in Diagnostica e Restauro nonché giornalista pubblicista. E' la prima volta che scrivo su questo forum per esprime delle mie perplessità su un intervento di messa in sicurezza di un edificio storico.
A pochi passi da Piazza Dante a Napoli sorge il convento di S. Francesco delle Cappuccinelle, un edificio storico realizzato tra fine 1600 e inizi 1700 su progetto di Cosimo Fanzago.
Queste foto che invio si riferiscono a degli archetti che sorgono lungo tutta la facciata nord-ovest e all'intervento realizzato nel 2007 con un intervento pubblico.
Mi chiedevo dunque se tale intervento fosse conforme alle norme di restauro, se tale "messa in sicurezza" possa considerarsi consona e reversibile e sopratutto mi chiedevo che materiale è stato posto per ottenere tale risultato "magmatico"?
Vi ringrazio per l'attenzione e la disponibilità.



Allegati: immagine4_2792.jpg
Dimensione: 227.34 KB

Allegati: immagine5_2054.jpg
Dimensione: 190.04 KB



Marcello
Mottola
Registrato Non in linea
Messaggi Privati
Guido Premoli
Luglio 4, 2008, 11:36am Rapporto al Moderatore
architetto
Utente recente
Posts: 11
Location: milano
Vedo solo ora questo massaggio. E' la prima volta che vedo un intervento di messa in sicurezza del genere, non so se gli amici del forum non hanno risposto perché non hanno visto il tuo messaggio o perché non sanno cosa sia questo "BLOB".
saluti


Guido Premoli
Registrato Non in linea
Sito Messaggi Privati Replica: 1 - 4
Guido Premoli
Luglio 4, 2008, 2:23pm Rapporto al Moderatore
architetto
Utente recente
Posts: 11
Location: milano
Dici che l'intervento è stato fatto nel 2007, ma la situazione è ancora quella rappresentata delle fotografie o il materiale è stato rimosso? Hai fatto un sopralluogo recentemente? Perché se il materiale fosse stato rimosso si sarebbe potuto trattare di un "impacco" per la pulizia dei lapidei dato in maniera "leggermente massiccia"...


Guido Premoli
Registrato Non in linea
Sito Messaggi Privati Replica: 2 - 4
mots
Luglio 6, 2008, 2:18pm Rapporto al Moderatore
Nuovo utente
Posts: 6
L'intervento è stato eseguito tra fine 2006 e inizi 2007...
L'ultimo sopralluogo l'ho fatto una settimana fa: era mia intenzione osservare il tutto più da vicino ma purtroppo non è stato possibile causa problemi logistici (chiavi e altri impicci).
Comunque la situazione è la stessa che vedi nella foto allegata sopra non è cambiato nulla...l'unica cosa rilevante è che la ditta ha smontato le impalcature...


Marcello
Mottola
Registrato Non in linea
Messaggi Privati Replica: 3 - 4
admin
Luglio 6, 2008, 7:42pm Rapporto al Moderatore
Architetto
Amministrazione
Posts: 780
Location: Palermo
Marcello,
ti prego d'inserire la firma nel tuo Centro utente.

Come ti ho deto via PM, spero che sia stato posto in opera un telo protettivo prima dell'intervento (credo con schiuma poliuretanica)