Vorrei acquistare un igrometro digitale per misurare l'umidità contenuta negli intonaci allo scopo di effettuare una mappatura abbastanza precisa e per individuare i cosiddetti ponti termici....cosa mi consigliate?


Ing. Antonio ZACCO
Via Tarvisio n°27
96016 Lentini (SR)
Progettazione architettonica e strutturale, Tecnico della sicurezza, Progettazione di impianti fotovoltaici, Restauro fotografico digitale.
Registrato Non in linea
Messaggi Privati
toplevel
Gennaio 31, 2008, 10:35am Rapporto al Moderatore
consulente/marketing
Utente medio
Posts: 29
Location: libero professionista
Salve ingegnere,

consiglierei di rivolgersi alla pasi srl di torino, http://www.pasisrl.it , commercializzano in italia delle strumentazioni igrometriche e termoigrometriche piuttosto affidabili della trotec.

spero di esserle stato utile

saluti
top-level


LSD Sigi Leo
340-9572525
consulente tecnico e marketing
sito: http://www.top-level.it
info@top-level.it
Registrato Non in linea
Sito Messaggi Privati Replica: 1 - 5
Edgardo Pinto Guerra
Gennaio 31, 2008, 5:57pm Rapporto al Moderatore
Consulente restauro murature storiche
Moderatore
Posts: 205
Location: Sarteano (Siena)
Io mi trovo bene con uno strumento a lancetta a capacitanza elettrica.
Tenga presente che nessun strumento le darà dei valori assoluti in percentuale affidabili in quanto non è possibile tarare empiricamente uno strumento qualsiasi per dare valori reali nella infinita varietà di muratura/intonaci che si trovano.
Cioè, non è nemmeno possibile produrre tabelle di taratura quali esistono per il commercio del legname dove i materiali sono abbastanza standardizzati: tipi di legno, essenze, spessori, ecc.
Alcuni produttori di intonaci forniscono ai loro agenti strumenti tarati per condizioni di %tuali di umidità note su muri che hanno costruito in laboratorio. Saranno precisi solo per quelli. Per tutte le altre situazioni daranno, come detto, solo valori approssimativi.

Nel nostro caso, ahimè, bisogna usare gli strumento solo in modo comparativo per mappare una situazione al momento della misura. Ad es. trovare dove e a che altezza i muri non sono umidi, quali muri più e quali meno, ecc. Oppure, misurare le variazioni nello stesso punto dello stesso muro in tempi diversi per controllare le variazioni intervenute nel lasso di tempo.



Ing. Edgardo Pinto Guerra - 0578 266922 - 348 705 7354  Email: xgardo@tele2.it
Consulente risanamento murature storiche. Sito http://www.mangiasali.it
Autore del volume "Risanamento di murature umide e degradate". Dario Flaccovio Editore 2008.
Registrato Non in linea
Sito Messaggi Privati Replica: 2 - 5
luciano64
Marzo 16, 2008, 6:45pm Rapporto al Moderatore
architetto
Nuovo utente
Posts: 8
Location: Napoli
salve,
utilizzo da circa 3 anni un igrometro portatile "moisture encounter" della Tramex per la misura con metodologia non distruttiva del contenuto di umidità in diversi tipi di materiali edili.
Lo strumento ha le dimensioni di 150 x 80 x 30 mm ed è capace di rivelare la presenza di umidità al di sotto della superficie visibile senza alcun tipo di danno dovuto ai normali elettrodi a penetrazione ma tramite semplice contatto dei due elettrodi in gomma elestica situati sul lato posteriore dello strumento.
Il suo funzionamento si basa sulla misurazione della resistenza elettrica dei diversi materiali che varia allorquando siano contenute in essi tracce di umidità
Ha 3 possibilità di taratura della precisione della misura rilevata tramite una lancetta su 3 scale diverse:
1 - per il legname (per la quale ritengo sia molto indicativa e non può sostituire quella effettuata con l'igrometro ad elettrodi penetranti dei parchettisti anche se puo andar bene per conoscere le condizioni di verniciabilità del materiale)
2 - per substrati sottostanti guaine bituminose impermeabilizzanti con la quale è possibile verificare vene di infiltrazioni sottostanti a guaine localmente apparentemente asciutte ed integre;
3 - per indagini sulle murature.
Nota positiva dell'apparecchio è la capacita di leggere nel substrato sottostante la pittura e gli intonaci, permettendo la lettura pertanto anche su pareti bagnate superficialmente, ad esempio dalla pioggia.
Nota negativa è che essendo basato sul principio dell'impedenza elettrica, la sua indagine nn riesce  a penetrare materiali conduttivi come lamine di metallo e va in tilt soprattutto in presenza di campi elettrici.
per tale motivazione, alla stregua di qualsiasi tipo di igrometro, lo strumento nn è adatto a verificare la presenza di ponti termici (travi, pilastri, cordoli, infissi, etc.).


Luciano Raffin, architetto - napoli
Registrato Non in linea
Sito Messaggi Privati Replica: 3 - 5
Edgardo Pinto Guerra
Marzo 17, 2008, 8:30am Rapporto al Moderatore
Consulente restauro murature storiche
Moderatore
Posts: 205
Location: Sarteano (Siena)
Salve paisa - è lo stesso identico Tramex che uso io! Noterai che sostiene di essere preciso quanto a percentuale (scritta in alto a destra del quadrante) solo per legname mentre per le altre due scale indica solo comparative. Per il legname-parquet concordo pienamente che lo strumento a punte sarà più preciso.
Cordiali saluti da



Ing. Edgardo Pinto Guerra - 0578 266922 - 348 705 7354  Email: xgardo@tele2.it
Consulente risanamento murature storiche. Sito http://www.mangiasali.it
Autore del volume "Risanamento di murature umide e degradate". Dario Flaccovio Editore 2008.
Registrato Non in linea
Sito Messaggi Privati Replica: 4 - 5
zanton
Maggio 12, 2008, 1:39am Rapporto al Moderatore
Ingegnere edile
Nuovo utente
Posts: 7
Location: Libero professionista
Vorrei sapere se esiste una tabella che riporti le percentuali considerate normali (contenuto standard ovvero materiale da ritenere asciutto) di umidità per i materiali da costruzione.
Il mio strumento, ad esempio, rileva percentuali di umidità per l'intonaco di casa mia dell'ordine dello 0,9% (l' intonaco è perfettamente asciutto)......le percentuali che mi piacerebbe conoscere riguardano:

Intonaco di malta di calce e di cemento
Massetti per la posa di pavimenti
Mattoni, laterizi forati, blocchetti di calcarenite tenera.

Ho inviato una mail nel sito della TESTO (azienda che produce lo strumento che ho io) ma nn mi è mai arrivata risposta.
Ringrazio tutti per i preziosi consigli.


Ing. Antonio ZACCO
Via Tarvisio n°27
96016 Lentini (SR)
Progettazione architettonica e strutturale, Tecnico della sicurezza, Progettazione di impianti fotovoltaici, Restauro fotografico digitale.